山特C6K状态问题求助!   [复制链接]

Rank: 1

金钱
58 U币
积分
65
发表于 2012-6-6 17:44:18 |显示全部楼层
我这儿是酒店,有独立的双路变压器,电压肯定没问题。昨天UPS装上后启动起来这个市电指示灯就开始闪,我对高低压方面不太熟悉,请高手指点一下我该怎么做!谢谢!
按照说明书上说的如果UPS正常工作的话应该是6#负载灯、8#市电指示灯、9#逆变指示灯常亮才对,但是我的UPS8#市电指示灯从开机就是闪亮状态。
对了,我的外挂电池为16块松下12V24A电池。
说明书上解释如下:
“8#市电指示灯闪烁为:市电电压或频率超出UPS输入范围”
解决方法:此时UPS正工作于电池模式,保存数据并关闭应用程序,确保市电处于UPS所允许的输入电压或频率范围。
IMG_7627.JPG

IMG_7634.JPG

IMG_7630.JPG

IMG_7636.JPG

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金钱
14403 U币
积分
15776
发表于 2012-6-8 21:46:27 |显示全部楼层
只要是指示灯是绿色没有其它颜色的都是正常的,市电指示灯闪是因为检测到市电有问,但不致于使UPS转电池工作,比如电压范围或频率超限。你将市电关闭,UPS能正常转电池工作,就没有问题。
欢迎‘掷出窗外’,我们应有态度!

使用道具 举报

Rank: 1

金钱
40 U币
积分
44
发表于 2012-6-8 23:06:21 |显示全部楼层
噢~!!!!
http://www.haokanye.com/ 将夜

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

金钱
1051 U币
积分
1078
发表于 2012-6-11 11:52:47 |显示全部楼层
市电零火接反了

使用道具 举报

Rank: 1

金钱
4 U币
积分
7
发表于 2012-7-10 18:07:51 |显示全部楼层
先检查市电零火线是否接反了,如果没接反看看你们当地电压,频率,在这可能就是机器内的一个螺丝松动了

使用道具 举报

Rank: 1

金钱
63 U币
积分
77
发表于 2013-11-24 22:17:22 |显示全部楼层
对,市电零火接反了。
我遇到好几起这样的问题了。


使用道具 举报

Rank: 4

金钱
2069 U币
积分
2472
发表于 2014-9-29 20:24:13 |显示全部楼层
超值强帖,帮你顶,^_^











http://ppsspptv.org/sitemap.html   http://3gxh.net/sitemap.html   http://shopgo.org/  

使用道具 举报

Rank: 1

金钱
13 U币
积分
18
发表于 2018-6-5 09:23:54 |显示全部楼层
市电零火线接反了